配电柜进线口的防火封堵规范主要包括以下几点:
1. 封堵材料选择 :
使用无机防火隔板作为第一层封堵。
应用膨胀型防火密封胶对开孔处进行封堵,防火时效需大于3小时。
最后使用有机防火包进行封堵,确保封堵后的部位达到原构件的耐火时间,不留缝隙。
2. 施工前的准备 :
清理封堵工作面,确保无油、无粉尘及其他异物。
将电缆按顺序梳理整齐。
3. 封堵施工要求 :
确保封堵严实、全面,不留缝隙,用眼睛观察不透光。
穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应固定钢架或钢网,并刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米。
4. 特殊要求 :
配电柜底部进出线孔洞应使用防火泥进行封堵。
防火材料应具有一定的耐潮湿性能,以适应冷凝水或潮湿空气环境。
5. 防火封堵的附加措施 :
对于配电柜相互间或与基础型钢间的连接,应使用镀锌螺栓,并确保防松零件齐全。
当设计有防火要求时,进出口应做防火封堵,并封堵严密。
6. 其他注意事项 :
成排配电柜的垂直度和相互间接缝,以及成列盘面的偏差应符合相关规范要求。
配电柜基础型钢的选型应根据设计要求,若设计未作要求,可选择适当规格的型钢。
以上是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)以及其他相关参考信息整理的配电柜进线口防火封堵规范。请根据具体工程要求和实际情况进行适当调整。
其他小伙伴的相似问题:
配电柜进线口防火封堵材料有哪些选择?
配电柜进线口防火封堵施工要求有哪些?
特殊情况下配电柜底部防火封堵如何处理?